• 请问出桥架之后的线管的敷设方式怎么判定?

    系统图上标注了一个回路的敷设方式是CC-WC,这个回路在天棚中走了一段桥架,请问线管出桥架之后的敷设方式还是CC-WC吗?还是沿吊顶敷设?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:CC暗敷设在屋面或顶板内 ,WC是墙内暗敷设。所以不能按沿吊顶敷设计算。沿吊顶敷设是属于明敷设计算的,另还要计算支架的安装,提高了工程的造价,所以是不合适的。

    2013-09-14 19:34:46 

  • 在墙内的立管按WC考虑,在顶棚内按CC考虑

    2013-09-13 09:47:04 

  • 系统图上标注了一个回路的敷设方式是CC-WC,这个回路在天棚中走了一段桥架,请问线管出桥架之后的敷设方式还是CC-WC吗?还是沿吊顶敷设? 按照设计及施工习惯,桥架一般用于走廊或者管道井里,管线比较集中的主干线上,对于支线上,一般出了桥架就需要穿管敷设,因为桥架本身做起来不太美观,所以做桥架的多设置吊顶,比较美观,吊顶本身具有一定的承重,出了桥架的配线需要穿相应的线管,然后沿着吊顶敷设,到相应位置之后墙体竖向预埋或者开槽到达指定位置即可。

    2013-09-13 09:49:21 

  • 看系统图的标注,一般都是出桥架之后是沿顶或吊顶敷设

    2013-09-13 11:35:17 

  • 有吊顶的应该是出桥架后沿顶棚计算。

    2013-09-13 13:05:21 