毛毛虫 2013-09-13 11:03:31 | 内蒙古自治区 安装 | 2408查看 2回答
强电预留和弱电预留的区别
老师好,在第十二册智能系统的综合布线里写道:.........电缆进入建筑物预留长度2m,电缆进沟或吊架上引上(下)预留1.5m,电缆中间接头盒,预留长度俩端各留2m......。 请问老师,强电中电缆在桥架上上下预留1.5*2,那么在这里上下桥架是1.5还是1.5*2呢,还有在强电中会预留配电箱长度,那么在这里需要预留吗??电缆头长度呢???谢谢老师!!问题补充:还有就是电缆进入建筑物,这个是指从室外进入室内呢,还是从地下室进入地上层呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、强电中电缆在桥架上上下预留1.5*2,那么在这里上下桥架是各1.5m。 2、在强电中配电箱也要预留长度,电缆头长度不需要,在配电箱的预留里包含。 3、电缆进入建筑物,这个是指从室外进入室内。
2013-09-13 11:12:41
-
没有什么区别,大体一样
2013-09-13 16:40:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看