• 次梁架立筋的问题

    这一跨中经过计算架立筋的长度只有253mm,然而软件中直接忽略了这一跨的架立筋,请问是不是11平法是不是对架立筋的长度有何规定?为什么钢筋抽样软件直接忽略掉架立筋,求说明。

    11平法

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    架立筋很短时,就可以忽略不计,支座筋直接连通计算。 (架立筋的长度小于与支座筋搭接长度时就可以忽略不计)

    2013-09-03 17:09:51 

  • 很可能是右边的跨度比较长,图集中规定梁的支座负筋伸入跨中 1/3净跨 两跨的 长度不一致时 按照 较长的跨度计算。 图集中还规定 架立筋与 主筋的构造搭接为150,无论如何 架立筋的长度也不应小于 300mm。检查一下,如果不行,手动调整一下。

    2013-09-03 17:14:34 

  • 请问是不是11平法是不是对架立筋的长度有何规定? 你好:是相邻较长净跨的1/3。如图 为什么钢筋抽样软件直接忽略掉架立筋,求说明。 从图上来看你没有设置架立筋。

    次梁

    2013-09-03 17:18:56 