ys258369 2013-09-13 15:51:25 | 河北省 土建 | 638查看 4回答
ggj砌体加筋问题
图纸上这样描述:在三层以上砖墙转角T字接头处,沿柱高设置2a6-500水平钢筋和a4-250的分布筋点焊组成拉结网片;请问是在 墙---砌体加筋---在加筋处输入水平筋吗?那分布钢筋在哪输入呢?如何计算长度呢?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在其它钢筋菜单内编辑输入即可。 看下图 墙厚减去40×2 图2是分布筋的计算
2013-09-13 16:31:18
-
图纸上这样描述:在三层以上砖墙转角T字接头处,沿柱高设置2a6-500水平钢筋和a4-250的分布筋点焊组成拉结网片;请问是在 墙---砌体加筋---在加筋处输入水平筋吗?那分布钢筋在哪输入呢?如何计算长度呢? ——:应该是砌体的通长筋吧 在砌体墙内给出
2013-09-14 09:40:32
-
要用砌体加筋定义布置,长度一般都是按柱外1米,那个a4-250的分布筋定义不了,在单构件里计算吧,
2013-09-14 10:54:56
-
在砌体中直接输入
2013-09-14 23:46:11
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看