• 请问,这种情况还需不需要在绘图中点智能布置砌体加筋?

    我在砌体墙中已经输入了贯通和短向钢筋,还需不需要在砌体加筋那一项点自动布置,因为自动布置得话可以设置植筋......求老师们给解答下,我很凌乱了。。。

    问题补充:不用智能布置了,就木有植筋了啊?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、砌体加筋和砌体通长筋是两个概念,有砌体通长筋了,就不需要布置砌体加筋。 2、这个选择要看图纸的说明,在砌体部分,如果图纸说要布置通长的,就不需要布置砌体加筋。如果图纸说砌体加筋输入墙内多少多少,那么不能定义砌体通长筋,要定义砌体加筋,自动生成。

    2013-09-14 11:28:42 

  • 既然砌体墙中设置了气体通长加筋,就不用再布置砌体加筋了。

    2013-09-14 07:50:39 

  • 我在砌体墙中已经输入了贯通和短向钢筋,还需不需要在砌体加筋那一项点自动布置,因为自动布置得话可以设置植筋......求老师们给解答下,我很凌乱了。。。

    布置了通彻筋就不用再布置砌体加筋了,不过如果你为了计算植筋的个数,可以自动生成一下,但是长度定义到最小,然后把这部分的钢筋量从汇总里面减出去,只要植筋部分的就好了。

    2013-09-14 08:00:47 