    柱子箍筋为c10@100,图纸说明中,要求在柱子的加密区布置1*1的拉筋,那么这里的加密区是默认的全高加密还是按照平法图集里的加密区来布置拉筋?

    平法图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    柱子箍筋为c10@100,图纸说明中,要求在柱子的加密区布置1*1的拉筋,那么这里的加密区是默认的全高加密还是按照平法图集里的加密区来布置拉筋?图纸c10@100就是全高加密,应该全高布置拉筋。