• 软件钢筋锚固问题

    为什么在09GGJ钢筋软件中的钢筋的基本锚固值比11G图集上的基本锚固值大1d呢?比如下图:

    钢筋软件

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:软件里是按照向上取整计算的锚固要求。35*1.15 =40.25,软件按41算的。

    基本锚固

    2013-08-30 18:40:11 

  • 这个是软件自动生成的

    2013-08-30 18:39:36 

  • 这个是根据钢筋混凝土设置规范得来的,具体可以去看看这个规范。软件自动生成也是人工将规范置入进去的。

    2013-08-30 18:41:13 

  • 你可能把图集设置成03系列了。03的基本锚固值比11的大1d 希望能帮到你

    答疑解惑

    2013-08-30 18:43:36 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!