• 电缆沟挖填土的工程量计算,是一根电缆按0.45m3/m计算么?那两根三根电缆呢?

    电缆沟挖填土的工程量计算,是一根电缆按0.45m3/m计算么?那两根三根电缆呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你这个是直埋电缆。挖填土的工程量计算,是一根电缆按0.45m3/m计算,然后每增一根 土石方增加0.153m3/m,也就是两根0.603m3/m,三根0.756m3/m。

    2013-09-17 11:18:01 

  • 1-2根按0.45m3/m,每增加一根电缆电缆沟宽度增加15cm左右

    2013-09-17 11:15:44 

  • 也可以按电缆沟的实际截面计算土方量。

    2013-09-17 11:19:52 

  • 电缆沟开挖及回填按照实际挖、填体积计算,在电气安装定额里有子目。

    2013-09-17 11:23:52 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!