通风工程量
帮朋友做一个小预算,没有做过通风,请大家帮助看看我算的对不对: 大家帮我看看这张通风图算的对不对: 1、1250*500弯头2个 2、280℃防火阀1250*500,3个 天圆地方1250*500变D800,1个 双速柜式排风机HTFC-II-22,1台 ZP100,1台 大小头1250*500变1000*500,L=1000,1个 大小头1000*500变800*400,L=1000,1个 风管1250*500 L=1.8m 风管1000*800,L=2.8m 风管800*400,L=3.0m 单层百叶风口带调节阀1000*500,共3个问题补充:用算支架吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、1250*500弯头2个(计算到管道中) 2、280℃防火阀1250*500,3个天圆地方1250*500变D800(计算到管道中),1个双速柜式排风机HTFC-II-22,1台 ZP100,1台大小头1250*500变1000*500(计算到管道中),L=1000,1个大小头1000*500变800*400,L=1000(计算到管道中),1个风管1250*500 L=1.8m 风管1000*800,L=2.8m 风管800*400,L=3.0m 单层百叶风口带调节阀1000*500,共3个
2013-09-17 17:22:15
-
工程量计算没错,但是汇总工程的时候需要注意:弯头,大小头工程量要根据大口径汇总到大口径风管制作安装工程量中。
直接是否需要计算?风管的建议查阅当地定额子目是否包含支架的制作安装(山东的包括,你们自己查阅确认),风机的支架需要单独计算。
2013-09-17 19:24:24
-
同意楼上的回答。
2013-09-17 19:18:04
-
补充楼上 辽宁省08定额 也包括支架的制作安装 不用单独计算
2013-09-17 21:43:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看