赵敏捷 2013-09-17 19:56:42 | 上海市 其他专业 | 849查看 2回答
FL2100-Y18 18W应急灯5根线怎么接
输入端为5芯电缆线,一组为220V输入(棕色,蓝色) 另一组为220V开关控制线 (红色,绿色),控制日常照明开和关,黄色接地线 红色和绿色的这组线怎么接已经被我爆掉了个 不是常理棕色和蓝色的接入电源就量吗,没有亮所以我就再接了个红色绿色为220 有方向0- 0但是突然在试了几次后就爆了问题补充:做成三眼的那个3跟线插上电源是不是就亮了?? 另一组为220V开关控制线 (红色,绿色)我先不接的话??
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你检查一下别的是怎么接的 不要以为的相信颜色的 也许另一端不是这样的 我的意思是你的需要接电缆的里面的问题 还有就是电缆那头 就是供电的那头是怎么接的
2013-09-20 09:00:54
-
产品没有接线图最好是拆开设备检查,颜色不能作为接线的依据。5根线:有两根肯定是公共线(零线);有一根是应急灯蓄电池的充电线(火线)不能带开关;还有一根就是正常的照明开关控制线;另为一根就是地线啦。一定要分清线路的做用才能接电吖!
2013-09-20 10:15:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看