小蘑菇 2013-09-18 05:37:45 | 广东省 其他专业 | 3916查看 3回答
暗柱的箍筋和剪力墙的水平筋的扣减关系。
如题,譬如暗柱的箍筋是c10@100,剪力墙的横向受力筋也是c10@100,绘制的时候,剪力墙覆盖暗柱,水平筋是怎么扣减的?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、水平筋。做法都是水平筋布置在暗柱的外侧,暗柱是墙的加强带,也属于墙必须伸到端部后再弯15D弯钩。 2、垂直筋,暗柱钢筋扣减剪力墙的。
2013-09-18 07:53:49
-
剪力墙的水平筋与暗柱的箍筋互不扣减,竖向钢筋会扣减
2013-09-18 06:54:25
-
在钢筋软件中,暗柱箍筋和剪力墙水平筋互不扣减,剪力墙水平筋是锚固在暗柱内的。
2013-09-18 10:13:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看