• 柱箍筋计算错误怎么办

    本工程柱纵筋为B14,采用绑扎施工。根据四川定额计算规则,不计算搭接长度,所以我将楼层设置中的搭接全部改为0. 但是箍筋的计算根数出现了错误,该计算公式未将搭接区域按加密处理(Ceil(500/100)+1+Ceil(450/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(1450/200)-1=25,如图),这不符合图集的要求。正确的计算公式应该为: Ceil(500/100)+1+Ceil(450/100)+1+Ceil(550/100)+Ceil(2.3*41*14/min(5*14,100))=37。请问应该怎么设置才能使其正确计算根数呢?

    绑扎

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果计算错误就必须修改按照正确的计算方法重新计算,哪怕是手算也要重新计算正确。