• 消防联动6*(NH-RVS-2*1.5 JDG20 CC WC) 报警回路总线

    6*(NH-RVS-2*1.5 JDG20 CC WC) 报警回路总线 -FS-图中线表示, 什么意思?是回路都是六根管线还是从末端到箱一根一根递减?

    管线

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是6根递减敷设的呀。

    2013-09-19 09:32:55 

  • 6*(NH-RVS-2*1.5 JDG20 CC WC) 表示:报警回路总线是6个回路、6根管、穿6根NH-RVS-2*1.5导线。

    2013-09-19 14:50:01 

  • 一管一线,逐层递减。

    2013-09-19 21:35:02 