wei 2013-09-19 11:01:20 | 福建省 钢筋算量GGJ2013 | 1550查看 3回答
区分支座筋和通长筋
集中标注:通长筋:2B20 原位标注:第一跨标中间,3B 20;第二个支座右边标注是5B20 3/2;第三个支座左边标注5B 3/2;第三跨只有中间标注3B22第4个支座右边标注是6B20 4/2 我想问第一跨和第三跨什么理解.软件里面要什么操作?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
第一跨的跨中筋是3B20,就是这一跨增加一根上部筋。第三跨跨中筋是3B22,就按3根22的单跨锚固计算了。 但是,这一支座筋有了矛盾,需要问设计人怎么处理的。
2013-09-19 11:05:18
-
设计的梁钢筋,集中标注的信息是整条的钢筋通长钢筋,原位标注这就要看其所标注的位置,在支座时就是支座钢筋,当标注的是在梁跨中部时,那么它就是所标注跨的通长钢筋。 从你描述: 集中标注通长筋:2B20 是梁的通长钢筋;跨标中间:3B 20是该跨的通长钢筋;支座右边标注是5B20 3/2,就是这跨的支座钢筋,5条钢筋设置两排,第一排和第二排分别是3条、2条,第一排的3条钢筋其中2条是通长钢筋;支座左边标注5B 3/2,道理同前(但少了钢筋的直径规格);中间标注3B22,是该跨的通长钢筋;支座右边标注是6B20 4/2,就是这跨的支座钢筋,6条钢筋设置两排,第一排和第二排分别是4条、2条,第一排的4条钢筋其中2条是通长钢筋。
2013-09-19 11:09:15
-
集中标注:通长筋:2B20 原位标注:第一跨标中间,3B 20;第二个支座右边标注是5B20 3/2;第三个支座左边标注5B 3/2;第三跨只有中间标注3B22第4个支座右边标注是6B20 4/2 。
第一跨和第三跨的理解.第一跨标中间,3B 20就是左支座是1B20,通长筋是2B20.第三跨只有中间标注3B22,它左支座同第二跨右支座。在软件操作时可以在 重提梁跨时 在表中相应的表格中输入。
2013-09-19 11:11:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看