whc158 2013-09-19 22:33:49 | 河南省 土建 | 827查看 2回答
关于架空烟道?
一、A.4混凝土及钢筋混凝土工程,说明部分,第三条中3款(223页):“钢筋混凝土烟道,可以执行本分部地沟子目,但架空烟道不能套用。 我想知道: 1、地沟子目的具体子目编号是什么? 2、架空烟道因该套用那个子目,具体编号是什么? 3、子目A4-55~A4-58,其中A4-55(暖气、电缆沟)与A4-56(沟底)、A4-57(沟壁)、A4-58(沟顶)如何理解?什时候用么A4-55(暖气、电缆沟),什么时候用A4-56(沟底)、A4-57(沟壁)、A4-58(沟顶),总不能那个算的价格高用那个吧?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、地沟子目的具体子目编号是4-56~4-58; 2、架空烟道底及顶盖应该套用平板或有梁板子目,壁可以套混凝土墙或沟壁相关的子目; 3、子目A4-55~A4-58,4-55用于暖气、电缆沟(沟底、沟壁、及顶盖工程量合起来套4-55子目计算即可;,其他地沟套A4-56(沟底)、A4-57(沟壁)、A4-58(沟顶)即可。
2013-09-20 10:27:35
-
这个应该是分材质的几率大 就是看是钢筋砼的大部分是分开套墙壁什么的 如果是像砖砌或者预制的就大部分套沟什么的!
2013-09-20 08:53:08