老宋 2013-08-30 10:27:02 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 722查看 3回答
暗梁侧面钢筋布置
剪力墙上水平筋应该通过暗梁,如下图,暗梁没设置侧面钢筋,为啥剪力墙的水平钢筋没有通过暗梁,请问应该怎么布置。问题补充:设置成联梁也一样的效果
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你应该把剪力墙身通画,就是墙身要画到暗柱边。然后用连梁定义。如图,我画的。 希望能帮到你
2013-08-30 11:02:36
-
连梁位置的剪力墙画法
2013-08-30 14:51:50
-
可以咨询在线专家
2013-08-30 10:28:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看