• 安装算量中喷淋头和管道之间的连接问题

    安装算量中,算了喷淋头的工程量,接着算喷淋管的工程量,发现除了末端的25管跟喷淋头之间有短立管外,别的都没有短立管,请教各位老师是怎么回事
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    因为你的喷头标高和主管标高都是一样的,都是层顶标高。

    实际工程中二者一定有差距;

    修正方法:批量选择喷头,属性,修改标高为层顶标高--固定数值;

    然后选择立管构件,执行批量生成单立管功能即可。

    2013-09-22 16:20:53 

  • 是的,在喷淋系统中一般也就是喷头与水平干管之间的立管,其它基本不发生,具体你看一下设计,一般末端试水装置、末端试水阀也有立管,仅供参考

    2013-09-22 15:33:09 

  • 安装算量中,算了喷淋头的工程量,接着算喷淋管的工程量,发现除了末端的25管跟喷淋头之间有短立管外,别的都没有短立管,可能是设计有误,一是可以看一下说明是否有短管连接,二是确实没有,施工需要可以办签证,三是咨询设计。

    2013-09-22 15:34:30 

  • 你好:线识别喷淋头按设计设置标高,然后在识别管道,软件会自动生产连接立管。

    2013-09-22 15:34:41 

  • 你识别的顺序是对的,但是一定要喷头与水平管之间有高差,才能生成短立管。

    2013-09-22 15:47:48 

  • 喷淋头和管道的定义标高是同一个标高,定义错了,修改标高后用批量生成单立管功能即可。

    2013-09-23 07:57:49 

  • 软件只有在设备器具的情况下才有自动生成立管,其他地方实际需要的话自己调标高布置立管