zjdyhedong 2013-09-22 15:30:30 | 浙江省 安装算量GQI | 6576查看 7回答
安装算量中喷淋头和管道之间的连接问题
安装算量中,算了喷淋头的工程量,接着算喷淋管的工程量,发现除了末端的25管跟喷淋头之间有短立管外,别的都没有短立管,请教各位老师是怎么回事
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
因为你的喷头标高和主管标高都是一样的,都是层顶标高。
实际工程中二者一定有差距;
修正方法:批量选择喷头,属性,修改标高为层顶标高--固定数值;
然后选择立管构件,执行批量生成单立管功能即可。
2013-09-22 16:20:53
-
是的,在喷淋系统中一般也就是喷头与水平干管之间的立管,其它基本不发生,具体你看一下设计,一般末端试水装置、末端试水阀也有立管,仅供参考
2013-09-22 15:33:09
-
安装算量中,算了喷淋头的工程量,接着算喷淋管的工程量,发现除了末端的25管跟喷淋头之间有短立管外,别的都没有短立管,可能是设计有误,一是可以看一下说明是否有短管连接,二是确实没有,施工需要可以办签证,三是咨询设计。
2013-09-22 15:34:30
-
你好:线识别喷淋头按设计设置标高,然后在识别管道,软件会自动生产连接立管。
2013-09-22 15:34:41
-
你识别的顺序是对的,但是一定要喷头与水平管之间有高差,才能生成短立管。
2013-09-22 15:47:48
-
喷淋头和管道的定义标高是同一个标高,定义错了,修改标高后用批量生成单立管功能即可。
2013-09-23 07:57:49
-
软件只有在设备器具的情况下才有自动生成立管,其他地方实际需要的话自己调标高布置立管
2013-09-23 20:58:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看