    这个系统图的电缆是从低压配电柜出来的电缆(WDZ-YJFE(4*150+1*70)SC100)垂直敷设到四楼的集中电表箱,但图中有个电缆分支器,从分支器出来的电缆(WDZ-YJFE(4*70+1*35)SC65)与集中电表箱连接,请问这个电缆分支器应安在什么位置,分支器出来的电缆WDZ-YJFE(4*70+1*35)SC65的工程量如何计算?

    配电柜

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个电缆分支器安装在电井里,平面图是没有画出的,分支器出来的电缆你计算桥架到配线水平距离+进箱预留和电缆头。分支器处不计算预留和电缆头,因为分支器要单独套项。

    2013-09-23 11:33:54 

  • 分支电缆从分支处计算到配电箱,沿顶走,计算水平加垂直。 分支电缆预留只计算在接入箱子时该有的(电缆头和箱半周长),分支位置不计预留。

    2013-09-22 17:47:29 

  • 从分支处计算到配电箱处即可(需要加配电箱半周长)

    2013-09-22 15:47:32 