在他乡 2013-09-22 20:56:39 | 山西省 其他专业 | 1966查看 3回答
塔吊基础上再加一层塔吊基础
由于以前浇筑了塔吊基础,但是现在换了塔吊,在原基础上再浇筑塔吊基础,双层双向25钢筋,长宽为5米,高1.1米,并且在新基础四周植入22的钢筋,植入深度为15公分,用于和旧塔吊基础连接,楼层30层,安全吗?关键是原基础下面未打桩,只是夯实。希望高手解决。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好: 这就要看塔吊基础下土质情况,地基承载力能不能满足要求了。在旧塔吊基础上再加新塔吊基础,有一定的风险,最主要的是两层混凝土之间的粘结了,5米,高1.1米的自重能满足塔吊的使用要求。最好塔吊基础完成后,四周回填土。
2013-09-23 07:56:52
-
原基础未打桩说明地基承载力已得到了使用要求,为何新基础要打桩呢?打桩是因为塔基下土壤地耐力不够,起改变持力层的作用。未必非得打桩。
2013-09-22 21:17:42
-
路过学习,同意楼上观点
2013-09-25 20:45:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看