微笑 2013-09-23 08:14:00 | 山东省 安装 | 2739查看 13回答
电缆出桥架后
请问 高层储藏室(3.0层高)配电,图纸描述为 BV3*2.5-CT-PVc25-FC 桥架在走廊2.5吗吊装,请问电线出桥架后接管,是引上0.5m走顶板吗,还是从桥架直接水平引到墙面,再引下2.5米走底板 再接开关插座
全部回答 (13) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般施工是,在桥架正上方预留接线盒连接至灯位,后期用金属软管连接桥架。
2013-09-23 08:32:51
-
请问 高层储藏室(3.0层高)配电,图纸描述为 BV3*2.5-CT-PVc25-FC 桥架 回答:桥架安装高度按照设计要求施工,从桥架引出的PVc25硬质塑料管沿上层地板暗敷设至设计图纸要求的用电电气的位置。 BV3*2.5-CT-PVc25-FC 的意思应该是:3根2.5平方的聚氯乙烯绝缘导线沿电缆桥架敷设,然后出电缆桥架后穿PVc25的塑料管沿地板暗敷设。
2013-09-23 09:03:02
-
出桥架后接管,是引上0.5m走顶板
2013-09-23 09:43:52
-
出桥架是先用软管引上0.5m到顶板
2013-09-23 11:07:12
-
BV3*2.5-CT-PVc25-FC,BV3*2.5是指3芯2.5平方毫米的铝芯绝缘导线桥架,桥架出来之后接直径为25mm的pvc管,FC指沿地面敷设,那么FC是指地面,我认为是沿pvc管引到地面再接开关插座!
2013-09-23 09:31:09
-
去往灯具的管线,出桥架后接管,是引上0.5m走顶板。 去往开关插座的管线,从桥架直接水平引到开关插座所在墙面,再引下至开关插座。
2013-09-23 13:48:40
-
从桥架直接水平引到墙面,沿墙面敷设接开关插座。
2013-09-23 16:12:55
-
FC不是埋地敷设吗?
2013-09-24 09:59:59
-
高层储藏室(3.0层高)配电,图纸描述为 BV3*2.5-CT-PVc25-FC 桥架在走廊2.5吗吊装,请问电线出桥架后接管,是引上0.5m走顶板吗,还是从桥架直接水平引到墙面,再引下2.5米走底板 再接开关插座 一般情况,出桥架后,用金属软管引入顶板预埋的管内,沿墙预埋管引下
2013-09-23 08:27:31
-
这要根据具体情况而定。当天棚上的灯具多时,就是从桥架出来向上走天棚,否则,走墙体。
2013-09-23 08:28:09
-
应当从桥架引入墙后在走向需要去的位置。
2013-09-23 08:16:38
-
高层储藏室(3.0层高)配电,图纸描述为 BV3*2.5-CT-PVc25-FC 桥架在走廊2.5m吊装,电线出桥架后接管,如果施工图设计混凝土天棚有预埋就是引上0.5m走顶板预埋管,如果没有预埋管就是从桥架直接水平引到用电器位置或墙面开关,或引下2.5米走底板再连接插座。
2013-09-23 08:40:23
-
FC :暗设在顶板内,第一种方案
2013-09-23 08:36:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看