毛毛虫 2013-09-23 09:34:27 | 内蒙古自治区 安装 | 1225查看 8回答
火灾自动报警系统
老师好。图一为火灾自动报警系统的说明,图二为系统图,在说明中说信号总线采用2*1.5(红色),系统图中采用2*2.5(红色),请问老师这种情况如何处理,是不是在竖井内的干线采用2*2.5的,然后在平面图中的支线采用2*1.5的呢?谢谢!
全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳竖井里的按2*2.5平面上的按2*1.5我们做预算就是这样做的
2013-09-23 18:31:00
-
我们通常都是这么考虑的
2013-09-23 10:04:42
-
按照系统图计算
2013-09-23 09:38:32
-
你最还问问设计院,说明中,二总线是什么线,与系统图总线有什么不同?是不是与你理解一样。 一般我的经验是对不上 就按照系统图来做。
2013-09-23 10:46:17
-
2*1.5,不小于1.0
2013-09-23 09:50:55
-
【您好,以平面图服从系统图考虑。当然还可以咨询设计单位。】
2013-09-23 10:43:30
-
最好还是咨询下设计院吧。竖井线和平层的信号线应该是相同的。 让设计院给统一一下。 在消防工程中信号线2*1.5就可以满足使用要求。
2013-09-23 21:37:19
-
竖井里的总线用2*2.5的,支线用2*1.5的
2013-09-26 11:15:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看