lisiying 2013-09-23 10:51:16 | 重庆市 安装算量GQI | 1488查看 1回答
照明电路中电线算量的问题
在图上 经过灯具的零线和接地线的走向是不箭头指示的方向 接地线和零线可以分线吗 到零线和接地线是怎么共用的 开关的线要算两倍的距长度吗
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在图上 经过灯具的零线和接地线的走向是不箭头指示的方向 接地线和零线可以分线吗 到零线和接地线是怎么共用的 开关的线要算两倍的距长度吗 具体方向要看你怎么接线,接线方式不同,走向也不一样; 接地线和零线没听说过可以共用的,零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开的,在正规公司里,这两根线规定要分开接. 现在实际中还有一种三相六线的接法,除工作零线,保护接地外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开接,不与其他任何线相接,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,需要仪器直接接地。 开关线的计算,需要看每一个单联开关控制的回路,不过比较麻烦,一般估算,可以考虑*2
2013-09-23 12:50:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看