• 几个消防图纸问题,谢谢!

    1.请问下烟感跟声光,手报等的信号线可以是同一根么? 2.请问烟感需要多少根信号线啊,图纸里面写着2S即2*ZN*RVS*2*1.5,但不是1S就行了么? 3.电控监控线是WDZBN-KYJ(F)E-7*1.0,请问为什么会有括号里的F呢,是什么意思啊,且其中包不包括信号线跟电源线呢? 4.下图中有个风机的直接控制线,旁边还有二个模块,因为风机控制线是直接连到消防控制中心的,那么这二个模块是安装在消防控制中心,还是该回路的模块箱,还中在风机旁边呢? 本人小菜鸟一枚,谢谢各位大神了!!

    回路

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、消防电中,所有需要信号连接的设备都可以用一根信号线串联连接,所以烟感跟声光,手报等的信号线可以是同一根。 2、烟感需要一根信号线,2S代表的是这处线路有两根信号线经过,不是说烟感需要两根,另外一根应该是连接其它部位烟感或其它声光,手报等。 3、F 只不过是型号的符号。WDZBN-KYJ(F)E-7*1.0 只是电控监控线,不代表信号线跟电源线。 4、不会在控制室的,一般安装在风机旁边。

    2013-09-23 14:28:29 

  • 1.请问下烟感跟声光,手报等的信号线可以是同一根么?是的

     2.请问烟感需要多少根信号线啊,图纸里面写着2S即2*ZN*RVS*2*1.5,但不是1S就行了么? 这最好对照一下系统图或者咨询设计

    3.电控监控线是WDZBN-KYJ(F)E-7*1.0,请问为什么会有括号里的F呢,是什么意思啊,且其中包不包括信号线跟电源线呢?

    F是编织屏蔽

     4.下图中有个风机的直接控制线,旁边还有二个模块,因为风机控制线是直接连到消防控制中心的,那么这二个模块是安装在消防控制中心,还是该回路的模块箱,还中在风机旁边呢?安装在控制箱中