    下图为工程系统图,从图上看风口,声光等全部应该接两根线就是一根信号,一根电源,但平面图上全是走的一根线。1:这种情况是平面图出错了吗?2:还是有可能是线路共管?3:电源线和信号线可以共管吗?4:消防广播从系统图上看要三根线,这是为什么?我以前见的全是一根线的啊。就这个图上来说应该布几根线?

    风口

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    不管是楼主发的工程系统图还是其他报警设备厂家的产品接线需求,像声光报警器必须需要一组信号线和一组24V电源线,并且在实际工程施工过程中当然也是布设一根管,即信号线和电源线共管,因为信号线和电源线都是直流24V,基本为同电压等级,可以共管。 消防广播系统楼主发的系统图也是对的,从你发的截图可明显确定,因为消防广播从广播控制模块处需引入信号线、电源线、广播音源线共三组。从广播控制模块输出一组广播音源线至各个扬声器。(以上一组即为二根线)

    2013-09-24 20:37:22 

  • 系统图和平面图结合一起看

    2013-09-25 12:29:21 

  • 下图为工程系统图,从图上看风口,声光等全部应该接两根线就是一根信号,一根电源,但平面图上全是走的一根线。1:这种情况是平面图出错了吗?没错,查看一下平面图,有些位置风口,声光一侧与信号线,另一侧连接电源 2:还是有可能是线路共管?3:电源线和信号线可以共管吗?可以 4:消防广播从系统图上看要三根线,这是为什么?我以前见的全是一根线的啊。就这个图上来说应该布几根线 单纯从你发的截图很难确定

    2013-09-24 19:47:18 

  • 一般在平面图有标注电线规格配管的,,一般电源线和信号线是分开管的

    2013-09-25 22:00:50 

  • 电源线和信号线可以共管的,根据系统图结合平面图理解设计意图。

    2013-09-26 07:36:03 