火自报线路及共管问题
下图为工程系统图,从图上看风口,声光等全部应该接两根线就是一根信号,一根电源,但平面图上全是走的一根线。1:这种情况是平面图出错了吗?2:还是有可能是线路共管?3:电源线和信号线可以共管吗?4:消防广播从系统图上看要三根线,这是为什么?我以前见的全是一根线的啊。就这个图上来说应该布几根线?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不管是楼主发的工程系统图还是其他报警设备厂家的产品接线需求,像声光报警器必须需要一组信号线和一组24V电源线,并且在实际工程施工过程中当然也是布设一根管,即信号线和电源线共管,因为信号线和电源线都是直流24V,基本为同电压等级,可以共管。 消防广播系统楼主发的系统图也是对的,从你发的截图可明显确定,因为消防广播从广播控制模块处需引入信号线、电源线、广播音源线共三组。从广播控制模块输出一组广播音源线至各个扬声器。(以上一组即为二根线)
2013-09-24 20:37:22
-
系统图和平面图结合一起看
2013-09-25 12:29:21
-
下图为工程系统图,从图上看风口,声光等全部应该接两根线就是一根信号,一根电源,但平面图上全是走的一根线。1:这种情况是平面图出错了吗?没错,查看一下平面图,有些位置风口,声光一侧与信号线,另一侧连接电源 2:还是有可能是线路共管?3:电源线和信号线可以共管吗?可以 4:消防广播从系统图上看要三根线,这是为什么?我以前见的全是一根线的啊。就这个图上来说应该布几根线 单纯从你发的截图很难确定
2013-09-24 19:47:18
-
一般在平面图有标注电线规格配管的,,一般电源线和信号线是分开管的
2013-09-25 22:00:50
-
电源线和信号线可以共管的,根据系统图结合平面图理解设计意图。
2013-09-26 07:36:03