• 安装时铸铁管穿楼板的套管套什么定额

    以前预埋只是留个洞,现在安装时穿楼板有个保护套管。我是按个结穿楼板套管,还是换算成延长米,按延长米管道安装?谢过。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额有防水防火套管子目,若无就按普通套管按延长米计套室外钢管焊接安装子目。

    2013-09-24 21:34:27 

  • 这个得看工程性质,如果是工艺管道工程,套6册按个记取,如果是给排水、采暖、燃气工程还是按延米计算

    2013-09-25 08:40:20 

  • 一般这个套管的做法与穿楼板套管不大一样,最好还是按延长米考虑管道安装吧,仅供参考

    2013-09-24 21:07:27 

  • 同意1楼解释

    2013-09-25 08:23:06 

  • 以前预埋只是留个洞,现在安装时穿楼板有个保护套管。我是按个结穿楼板套管,还是换算成延长米,按延长米管道安装?谢过。(如果是预留洞所需的套管是不能算的,如果是铸铁管穿楼板层需加大2号的套管可以同给水管穿层套管一样按延长米套室外钢管焊接定额)

    2013-09-25 08:34:20 