• 单向跨版受力筋在查看受力筋布置情况时为非网格状的问题

    单向跨版受力筋在查看受力筋布置情况时为非网格状,要不要布置上另外一个方向的面筋?使这块板为网格状?另外在查看钢筋三围的时候跨版受力筋的分布筋为什么覆盖不到整个受力筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好! 单向板的面筋也好,跨板受力筋也好,布置后都要布置另一方向的钢筋,该钢筋用分布筋的信息布置。 跨板受力筋在单向板范围内已经布置了分布筋,因此,其分布筋只有挑出的部位才有。

    受力筋布置

    2013-08-29 18:41:39 

  • 跨板受力筋的整板部分应当定义钢筋信息布置上的(用分布筋的信息)

    2013-08-29 16:54:54 

  • 钢筋三维并不是显示所有的钢筋,建议汇总计算,然后编辑钢筋看一下就知道有没有了。 跨版受力筋的话,如图所示

    分布筋

    2013-08-29 17:28:02 

  • 单向跨版受力筋在查看受力筋布置情况时为非网格状,要不要布置上另外一个方向的面筋?那要看另一方向是否有面筋,但是跨板受力筋另一方向已有受力筋,不用管它,他是软件默认的,以分布筋的形式布置上去了,也就是跨板受力筋的布置范围,分布筋图纸给出与软件不符时需修改,查看受力筋布置情况只有底筋、面筋、中层筋、温度筋

    2013-08-30 06:48:17 