蓝天 2013-09-25 11:05:31 | 重庆市 其他专业 | 1509查看 4回答
暗柱与剪力墙的砼标号不一
有没有暗柱与剪力墙的砼标号不一,是不是设计错了?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现在设计非常雷人。经常性有梁板砼标号不一样,暗柱剪力墙砼标号不一样的。你们要求设计把墙的标号变更为与暗柱标号相同。有时设计怕甲方多花钱,不同意改时,施工中只能在暗柱和剪力墙交接处加钢板网施工,先浇筑暗柱再浇筑墙,不过要分层施工,暗柱不能一步浇到顶。
2013-09-25 13:29:55
-
暗柱的混凝土级别应当与剪力墙的混凝土级别一致的。 如果你图纸设计的不同,就要与设计人沟通变更处理的,不一样是不好施工的。
2013-09-25 11:10:25
-
路过学习,同意楼上观点,顶一下
2013-09-25 11:48:09
-
暗柱与剪力墙的砼标号应该是一样的
2013-09-25 11:10:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看