VIP91307 2013-09-25 11:22:51 | 广东省 其他专业 | 13908查看 6回答
毛石挡土墙脚手架
广东10定额里面脚手架22.1.6 砌筑石墙,高度在1.2m以上时,按砌筑石墙长度乘以高度计算一面综合脚手架;墙厚40cm以上时,按一面综合脚手架、一面单排脚手架计算。 毛石挡土墙超过1.2m,厚度也超过40cm,那脚手架是算一遍综合脚手架加一遍单排脚手架,还是因为毛石挡土墙只有一面只要算一面综合脚手架就好了呢?感觉计算规则这句话有些歧义。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
计算一次脚手架即可(按单面计算)
2013-09-25 11:24:02
-
建议按单面双排脚手架计取。
2013-09-25 11:28:35
-
当“毛石挡土墙超过1.2m,厚度也超过40cm”,那脚手架就要分别是算一面综合脚手架,一面单排脚手架。如果厚度中40cm以内时,就是计算一面综合脚手架。
2013-09-25 11:32:23
-
按单面计算
2013-09-25 11:35:23
-
2010省定额第1202页第7点中已明确,毛石挡土墙与毛石墙不同,挡土墙为基础墙,只能计一面综合脚手架。
2013-09-25 11:34:05
-
个人理解:砌筑石墙是指建筑物隔墙,毛石挡土墙是构筑物,只有一面可以设置脚手架,毛石挡土墙砌筑高度超过1.2m,计算一面综合脚手架,与厚度无关。
2023-12-30 16:45:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看