• 毛石挡土墙脚手架

    广东10定额里面脚手架22.1.6 砌筑石墙,高度在1.2m以上时,按砌筑石墙长度乘以高度计算一面综合脚手架;墙厚40cm以上时,按一面综合脚手架、一面单排脚手架计算。 毛石挡土墙超过1.2m,厚度也超过40cm,那脚手架是算一遍综合脚手架加一遍单排脚手架,还是因为毛石挡土墙只有一面只要算一面综合脚手架就好了呢?感觉计算规则这句话有些歧义。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 计算一次脚手架即可(按单面计算)

    2013-09-25 11:24:02 

  • 建议按单面双排脚手架计取。

    2013-09-25 11:28:35 

  • 当“毛石挡土墙超过1.2m,厚度也超过40cm”,那脚手架就要分别是算一面综合脚手架,一面单排脚手架。如果厚度中40cm以内时,就是计算一面综合脚手架。

    墙脚手架

    2013-09-25 11:32:23 

  • 按单面计算

    2013-09-25 11:35:23 

  • 2010省定额第1202页第7点中已明确,毛石挡土墙与毛石墙不同,挡土墙为基础墙,只能计一面综合脚手架。

    2013-09-25 11:34:05 

  • 个人理解:砌筑石墙是指建筑物隔墙,毛石挡土墙是构筑物,只有一面可以设置脚手架,毛石挡土墙砌筑高度超过1.2m,计算一面综合脚手架,与厚度无关。

    2023-12-30 16:45:35 