• 消防报警问题信号线问题

    消防报警系统中,比如说连接烟感,消火栓按钮,手报按钮等一般需要2根信号线,在发生火灾的情况下向消防报警主机传输报警信号,我的问题是为什么需要2根信号线,一根不可以吗,比如电源线是一根火线,一根零线,电压推动电流在线路行成电位差,设备工作。那么那2根信号线的工作原理是什么呢,为什么需要2根?希望详细阐明,不胜感激!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    火灾报警系统连线可划分N+I线制、4线制、3线制和二总线制 前面几个线制基本要求报警控制器到探测器的信号线是一一对应的,被称为多线制报警系统 多限制适用于建筑物规模较小,规范要求设置探测器的部位少的工程 由于建筑物规模越来越大,规范要求也越来越严格,多线制报警系统繁杂,已不能满足对建筑物保护的要求 前几种火灾报警系统都已被淘汰 目前火灾报警系统大部分为二总线制 二总线的接线院里就是消防报警系统总线(信号线)由回路板引出,最后再回到回路板。两条都是信号线,就是环形电路,也就是说断了一路系统不会失联 实现设备的双向通信

    2013-09-26 12:00:17 

  • 信号线和电源线的原理是一样的,它们都有电流通过,只是电流的大小不一样。

    2013-09-25 17:44:54 

  • 【您好,设计和造价人员是两个不同的专业。做造价的前提条件是根据设计图纸和规范来算量和计价。可以和必须应该灵活掌握。实际现场施工不同,站在造价角度上是需要办理签证进入结算。图纸有问题可以咨询设计单位。】

    2013-09-25 17:40:34 

  • 烟感、手报等相当于开关,当探测到信号时,相当于开关闭合,消防主机能测试出开关闭合。试问:如果只有一根线,如何感知开关是否闭合?

    2013-09-25 23:21:04 

  • 同意楼上的回答。

    2013-09-25 20:51:22 

  • 设计中一根信号线的居多,对设计有疑问,最好咨询设计答疑,造价人员无权随意修改设计。

    2013-09-26 07:46:23 

  • 楼上的说的很对,是真懂的人,希望真懂的人能常上来多说几句。

    2013-09-26 13:39:57 