    高层建筑,18层+屋面+机房,18处引下线,15层开始做均压环,请问防雷接地跨接线有多少处,,怎么估算的,,谢谢各位大神
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 信息价上都有钢筋的价格的,你套取一下信息价就知道了,信息价比市场的要略微高点

    2013-09-26 06:32:49 

  • 支持一楼的回复,顶一下,建议采纳。

    2013-09-26 07:34:23 

  • 关于防雷接地系统中接地跨接线的计算是以‘处’为单位计算的。具体计算是: 1、凡是接地系统中的接地线平行敷设与竖直敷设不能直接相交进行焊接连通到地方位置,需要采用跨接线进行跨接焊接连接的位置都需要据实计算工程量处数。如:利用建筑物柱钢筋的引下线经过楼层圈梁的均压环连接不再同一个交汇位置时,就得计算跨接线与之进行焊接连通; 2、引下线引至建筑物基础底板位置,不能与基础接地钢筋直接交汇焊接时,仍然应该计算接地跨接线; 3、接地系统设计说明中凡是要求进行接地的金属物构件、管道、金属门窗等位置,都必须按照设计要求并结合建筑物实际进行逐项计算。

    均压环

    2013-09-25 21:23:33 

  • 1楼的解释很详细,建议你好好看看

    2013-09-26 07:24:03 

  • 这个问题 我也想问呢 看看一楼答案

    2013-09-26 08:17:33 

  • 假设:该楼层高3米,地下室层高4米,长45米,宽16米。均压环常规是10层起、13层、16层(隔三层焊接一圈) 计算引下线:(4+3*18)*18=1044米。(每根引下线长度*根数) 计算均压环:(45+16)*2*3层=366米。(外墙周长*层数) 那接地跨接线怎么算呢 答:防雷没有跨接线。等电位接地跨接线按图纸点出数量,按处计算。(进户的水电钢管;卫生间内的钢管、散热器、卫生洁具;外墙的钢铝门窗、玻璃幕墙等)

    2013-09-26 08:54:20 