• 这个电缆如何套定额

    我不太熟悉安装,我们有:1、WDZ-BYJ3*10 2、WDZ-YJZ4*240+1*120这两种电缆套定额时截面积应为多少?第1种是10MM2还是30MM2截面积? 第2种是1080MM2还是240MM2? 同时软件里的系数增、减及人材机换算界面有单芯、双芯、5芯、6芯选择,像WDZ-BYJ3*10 电缆如何处理?WDZ-YJZ4*240+1*120电缆是不是为5芯?

    人材机

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、WDZ-BYJ3*10,是电线,不是电缆,按10平方动力线路套定额 2、电缆套定额是按单芯最大截面规格套取,WDZ-YJZ4*240+1*120就是按240平方的套取 WDZ-YJZ4*240+1*120是五芯电缆。勾选5芯的*1.3系数 定额是按三芯或三芯连地编制的,所以三芯、四芯的不用调整定额所以没有勾选项

    2013-09-26 15:42:37 

  • 你好:根据套用的电缆芯数自己勾选即可

    2013-09-26 10:27:12 

  • WDZ-BYJ3*10 2、WDZ-YJZ4*240+1*120第一种截面是10,是三芯的;第二中截面是240是4芯的,根据电缆芯数截面自己勾选就是啦

    2013-09-26 10:45:29 

  • 电缆套定额是按单芯最大截面规格套取,比如你说的WDZ-BYJ3*10,就是按10平方的套;WDZ-YJZ4*240+1*120就是按240平方的套取。三芯、四芯的不用调整定额,5芯的*1.3系数。WDZ-YJZ4*240+1*120是五芯电缆。

    2013-09-26 11:16:26 

  • 楼上说的很准确,顶一下。

    2013-09-27 08:16:04 

  • 1、3*10的这种电缆不需要乘以系数(包括四芯),2、4*240+1*120是五芯电缆,乘以系数,截面是取最大的240

    2013-09-26 10:36:25 

  • 学习学习 1245

    2013-09-26 11:24:19 