• 关于基坑开挖中基础验槽高度的确认。

    地下室底板结构图中注明:当基坑开挖至设计标高+0.2m时,应通知设计人现场验槽后修平至设计标高并随即浇灌垫层混凝土。 前期基坑支护土方大开挖已结算。现在只算基坑、沟槽、电梯井的土方开挖。还需要计算整体场地基础验槽的土方量吗?是否按0.2m的高度计算,还是定额里面规定的基础验槽按0.3m高度计算?

    问题补充:还有工作面应预留多少?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    前期基坑支护土方大开挖已结算,那么现在只算基坑、沟槽、电梯井的土方开挖量。地基础验槽修整土方只有0.2m高,也就只能按0.2m计算,但是人工修整部分就乘系数。工作面是垫层每边加300。

    2013-09-26 11:30:16 

  • 300毫米深度以内的挖填,按场地平整计算。工作面,在砼基础边每边300宽。

    2013-09-26 11:32:53 