• 关于脚手架计取问题

    一个总承包工程脚手架都计哪些:外墙计一个双排外脚手架,内墙计里脚手架,框架柱计单排外脚手架(附墙柱还计吗?),有梁板都不计脚手架,现浇砼墙计双排外脚手架,层高超过3.6计一个满堂脚手架。还需要计其他脚手架吗?基础要计吗?装饰抹灰还需要计脚手架吗?

    问题补充:如果是墙面天棚都只是刮腻子刷涂料的话怎样计

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 伐板基础计算满堂脚手架按50%计算 超高超过3.6米以上的计算满堂脚手架

    2013-09-26 18:30:59 

  • 同意楼上的回答。

    2013-09-26 20:19:13 

  • 最好看一下你们哪里的计算规则,你说的这些都需要计算 满堂基础需要计算脚手架 框架计算了外脚手架还需要计算后砌墙脚手架 我们这里的结构和装饰都需要计算脚手架, 墙面抹灰、顶棚抹灰都需要计算 如果是高层的话还需要计算电动吊篮(外装修)

    2013-09-26 18:49:58 

  • 看一下当地的定额解释吧,结构属结构部分,装饰属装饰部分,应分别记取

    2013-09-26 18:44:48 

  • 凡尘说的很好,补充一点,有梁板中的框架梁还是要单独计算脚手架的。

    2013-09-27 08:06:42 

  • 外墙计一个双排外脚手架,内墙计里脚手架,框架柱计单排外脚手架(附墙柱还计吗?),

      内墙应区分材质和高度,进行脚手架套用的选取。混凝土墙和砌块墙不一样。  独立框架柱单独计算脚手架。附墙柱不在单独计算。

    有梁板都不计脚手架,现浇砼墙计双排外脚手架,层高超过3.6计一个满堂脚手架。还需要计其他脚手架吗?

      超过3.6米记取满堂脚手 架是对天棚抹灰与装饰来说的,和混凝土浇筑和墙体的砌筑没有关系。套取了满堂脚手架,其他装饰脚手架不在套取。

    基础要计吗?装饰抹灰还需要计脚手架吗?

     独立基础超过1米要按柱脚手架计算。执行单排外脚手架子目。没有满堂脚手架的要单独对装饰脚手架进行计算。 

      如果超过3.6米就记取满堂脚手架。

    2013-09-26 19:48:44 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: