    需要,参考:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002中的“3.3.13 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm;安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。穿过楼板的套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。穿墙套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。” 哈哈,承蒙抬举,并非全懂。也实在不好意思,只有上班时才来广联达,公司内不能上扣。问题发帖,会有人回复的,也很快。相互学习吧!祝国庆节过的好!

    2013-09-27 15:59:56 

  • 给水管道采用墙体或者楼板是应该设置套管的。根据定额相关章节内说明,采用室内墙体的普通套管应该按照延长米计算工程量并套相对应规格的室外管道安装的定额子目。如果是普通防水套管时,则应该套一般防水套管安装的子目(分规格以个为计量单位)。采用套管便于施工以及今后的管道维修更换施工。

    2013-09-27 15:38:10 

  • 穿砖墙的给水管一般是用套管的,用的话,一般是在施工说明或施工规范要有依据的。