攻城的小兵 2013-09-27 16:10:18 | 重庆市 其他专业 | 1355查看 3回答
非框架梁下部钢筋节点问题
11G101-1 P86 注0当梁配有受扭钢筋时,梁下部纵筋锚入支座的长度应为la,不足直锚时,按弯锚处理。问题有三,一是否非框架梁的节点部分抗震与非抗震?图集上没有分;二是属于抗震等级为四级的建筑,而锚固长度la明明是非抗震的长度,当有受扭钢筋时,按此取值是否不妥。还是要按抗震锚固长度laE?三十,软件貌似不能自动识别非框架梁什么时候有受扭钢筋,并对节点进行处理,怎么办,谢谢。
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好
1、梁的抗震等级同结构的抗震等级。不分框架梁、非框架梁
2、四级抗震的抗震锚固长度与非抗震的锚固长度相同。所以此处写锚固长度可以
3、软件不能自动处理的。在原位标注里输入
2013-09-28 10:52:48
-
1、在抗震结构中,承担地震作用力的构件才有抗震要求,如框架结构中的框架梁,框架柱是主要抗震构件。只承担竖向荷载的构件不考虑抗震要求,如楼板、连梁。
2、抗扭钢筋没有必要按抗震lae执行,la就够了。想一想,在非抗震结构中也存在抗扭构建呀,那还没法弄了呢。
3、软件不能自动识别,得手工输入。
2013-10-01 21:57:55
-
1、非框架梁也是有抗震、非抗震之分的,与框架梁一样。 2、四级就按非抗震处理就可以了。 3、软件不能自动处理的,就要自己编辑钢筋处理的呀。
2013-09-27 16:16:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看