飘飘 2013-09-27 18:28:15 | 河南省 安装 | 19898查看 2回答
人防通风中放射性检测取样管、增压管、测压差管问题
人防通风中放射性检测取样管、增压管、测压差管都是在风管上安装而不是预埋在顶板或墙上的吗? 那这些管做人防预埋时计算吗? 计算多长呢? 下图中 7 是放射性检测取样管、13 增压管、14 测压差管
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按照预埋考虑,都要记入。长度依据图纸设计计入,这几个管道大部分是用的镀锌钢管,可套用第八层的镀锌钢管定额;记取材料价;一般都不长,就是10m范围内的。你多翻几份图纸,图纸上都有平面设计,有时候会画在建筑图纸上。
2013-09-30 11:23:04
-
咨询设计单位
2013-09-28 17:03:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看