啊杰 2013-09-27 21:38:00 | 广东省 安装 | 6490查看 4回答
T接端子问题
请问这个图这里是T接端子。用不用计算一个T接箱呢。。还是直接使用T接端子就可以。这个电缆是电井桥架敷设。那么是否T接端子设置于T接箱子内。。还是直接使用T接端子进行分支。。套定额时需如何套取。。如果是需要T接箱是否一个箱体套用接线箱。在同一个清单下挂接T接端子定额。T接端子采用压焊铜端子换取主材是否合适。请各位前辈帮忙提宝贵意义。主要问题是是否需计取T接箱子
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,这里是需要计算T接箱的。一般如果不需要计算,则直接线连接,不会画矩形框了。使用桥架的话也有的不适用T接箱,但是为了安全起见,大部分都还是使用的,可以单独编制一个清单,在其清单下套定额即可,也可以按照你说的,采用压焊铜端子可以的。
2013-09-28 07:16:55
-
如果是预分支电缆时,可以增加采用T接线端子接线电缆的分支连接引线。此时,直接套压接线端子的定额子目并据实输入T接线端子(导线分流器)主材费就可以了。
2013-09-28 08:17:23
-
可以看下现场做法,有接头,也有分线箱的。
2013-09-29 10:02:06
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看