• 电动机调试问题

    本图中电动机调试一项为水泵调试清单应选取哪条适合,定额需套取哪几项呢。。排风机是否可计取电动机调试。请各位提宝贵意见。浮球液位信号是否需要计入预算。还是水泵厂家一起配备的

    计取

    套取

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

      1、水泵电动机应该套:低压交流异步电动机检查接线的定额子目和低压交流异步电动机调试的定额子目。

     2、1.5kw排风机是三相交流电动机,属于风机。应该套低压交流异步电动机检查接线和电动机调试这2个定额子目(如果是排风扇时就不能套此项内容)。

     3、浮球液位装置是随排水排污泵设备由设备供应商配套供应,不用单独另行计算。

    2013-09-28 08:06:37 

  • 泵和风机均计入3KW一下交流异步电机调试项,且套电磁控制定额。液位计要记入,有专用定额,你可以在定额库里搜索。

    2013-09-30 10:56:14 

  • 水泵电动机调试应该套用2013《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013编码030406006:低压交流异步电动机,工作内容包括检查接线、干燥、调试。套用当地相应电动机检查接线、电机调试定额子目组价。这里的浮球液位信号是指浮球液位信号线,应该计算电气安装工程中的控制电缆工程量。

    2013-09-28 06:51:25 

  • 可以记取电机调试

    2013-09-28 17:01:53 