-
啊杰 2013-09-27 22:07:30 | 广东省 安装 | 2366查看 4回答
送配电系统调试问题
第一张图中为双电源。脱扣器又是超过100A,位于消防水泵配电箱中,那么这里双电源是否需计取备用电源调试一项。还是只计取一个1KV送配电系统调试。。请各位提宝贵意见 第二张图中为消防水泵控制箱中的断路器。额定电流超过100A那么是否需计一个送配电系统调试 第三张图为消防水泵控制箱系统全图。可看到第一张图中配电箱到第二张图中配电箱的连接。由此能不能看出系统调试需计取哪些项。数量为多少
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电气安装工程“自动投入装置调试”中的“备用电源自投装置调试”“线路自动重合闸调试”是指有备用变压器的变电所、变电站的高低压送变电系统调试,不是指配电箱双电源的系统调试。所以只能计取一个1KV送配电系统调试。消防水泵控制箱中的断路器调试不能单独计算调试费用,从断路器到水泵电机的调试内容包括在电机调试范围内。
2013-09-28 06:33:35
-
要进行以下调试
1、双电源自动投入系统调试。
2、送配电系统调试。
2013-09-27 22:20:22
-
1、可以计算1kv以下送配电系统调试一个系统。
2、配电箱双电源备投入系统不用计算。因为双电源配电箱成套设备供应时生产厂商以及对配电箱内部元器件调整整定调试完毕,施工安装单位安装双电源配电箱以后不存在任何调整试验工作内容,只需要送电合闸投入。
2013-09-28 07:55:59
-
根据本地的定额计算规则、定额综合解释,有明确规定是否计取送配电系统调试。
2013-09-28 08:45:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看