• 纯悬挑梁末端无弯钩

    学习钢筋翻样软件时画了一道纯悬挑梁,但出钢筋的时候发现梁面筋在支座的位置没有下弯,跟11G101-1规定的好象有出入,请教大家,怎么才能跟规范一样?

    外侧纵筋

    伸至柱外侧纵筋内侧

    答疑解惑

    问题补充:请注意,图集里的面筋要求是伸至柱外侧纵筋内侧,且大于等于04lab,同时下弯长度应为15d,见图集89页,谢谢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你应该检查一下设置,是否为悬挑梁,看是不是将挑出的一端设为了支座。

    2013-09-28 15:39:46 

  • 你这个面筋锚入柱内已经够了锚固长度就没必要下弯了,图片上部不是有吗:当L小于hb时可不将钢筋在端部下弯。

    2013-09-28 15:39:13 

  • 说明里有这样一句话:当纯悬挑梁的纵向钢筋直锚长度≥la且≥0.5hc+5d时,可不必往下弯锚。你这里的直锚长度已经够了。

    2013-09-28 15:48:16 

  • 如果设计考虑地震作用时,可按抗震锚固要求取值。直锚够了不必 下弯

     

    2013-09-28 17:19:52 