• 广联达柱子算量发现默认公式不对,求解!

    1.首层左下角柱子,编辑钢筋时计算公式本层层高—本层露出长度+上层露出长度,可是我怎么觉得这个公式漏加上层搭接长度? 2.本层层高为什么是7600,是把基础层算在一起的吗?上层是二层,层高是2500,为嘛计算式里面层高是2000
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、软件默认的柱子的搭接是机械连接吧。

    2、7600,是指的基础顶,到首层梁底的净距。

    3、2000,是因为你的二层该柱子上面的梁是500高吧,这个柱高是计算到梁底的。

    2013-09-30 09:20:18 

  • 7600是指的基础顶到首层梁底的净距

    2013-09-30 11:32:02 

  • 这个可以自己调整的呀!

    2013-09-30 10:48:37 