emperor 2013-09-30 09:07:39 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 597查看 3回答
广联达柱子算量发现默认公式不对,求解!
1.首层左下角柱子,编辑钢筋时计算公式本层层高—本层露出长度+上层露出长度,可是我怎么觉得这个公式漏加上层搭接长度? 2.本层层高为什么是7600,是把基础层算在一起的吗?上层是二层,层高是2500,为嘛计算式里面层高是2000
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、软件默认的柱子的搭接是机械连接吧。
2、7600,是指的基础顶,到首层梁底的净距。
3、2000,是因为你的二层该柱子上面的梁是500高吧,这个柱高是计算到梁底的。
2013-09-30 09:20:18
-
7600是指的基础顶到首层梁底的净距
2013-09-30 11:32:02
-
这个可以自己调整的呀!
2013-09-30 10:48:37