V-kun 2013-09-30 12:50:27 | 北京市 安装 | 1027查看 4回答
关于双控开关
这么设计合理吗?要是合理的话为什么?要是不合理为什么? 整体是从地下一层ALE电源箱引出电线BV-4*2.5,到电梯等候厅的灯。用双控开开关控制。再从地下一层到楼上,以下是地下一层,1层和标准层的穿线(粉红线) 这么设计它的意图是什么呢?这个双控开关是怎么控制呢?而且他每层都一个双控开关? 这么设计合理的话它怎么实现双控开关的控制呢》 各位大神解释解释啊!! 第一个图地下一层图 第二个图首层图 第三个图2-16层图
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
设计合理,我们现在的住宅工程也是这样,从B1ALE引出电线,然后从EPS引出另一个电线,也就是一路是正常供电,另外一路是消防供电。
2013-10-03 09:39:48
-
设计合理呀,双控可以控制楼上和楼下的开关,单刀双掷式的开关。
2013-09-30 13:10:16
-
设计合理,每层的双控应该可以一边是控制本层 一边是控制本层以上的的整条线路,每层都一样。其实我们按图纸计算接可以了,一般插座很少错误的。
2013-09-30 14:41:42
-
你好:双控开关是在不同的两处控制灯的开和关,正常的设计这种情况是在地下层和楼的顶层只有一个双控开关,其它的楼层是两个双控开关。但是更具你的图纸看,照明电源来至ALE箱,这样标识的配电箱应该是双电源,四根线中有一根应急的强切线,所以从ALE的配电箱出来是四根线。在你现在的图中双控开关就是只控制本层的灯,你仔细的看下图纸,应该有这个双控开关的接线图的。
2013-10-01 08:08:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看