上投 2013-10-01 12:23:40 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2367查看 1回答
梁底直筋支座锚固长度
1.如果KL底部筋有两排,在左端支座需弯锚的前提下,其一、二排支座内的锚固平直段长度是否应该不一致才对呢?我觉得第二排的锚固平直段长度应在第一排长度的基础上再减一个柱纵筋直径D与一个间距25,这种理解对否? 2.第一排底筋支座内锚固平直段长度=支座(柱)宽-支座保护层-间距25- 钢筋直径D,这个D是指梁底筋直径吗?如果不是,哪指哪个钢筋直径呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:1、一二排底筋都有弯折时,伸入支座内的水平长度应该是不同的才对。第二排的锚固平直段长度应在第一排长度的基础上再减一个梁纵筋直径D与一个间距25应该是这样理解。2、第一排底筋支座内锚固平直段长度=支座(柱)宽-支座保护层-间距25- 钢筋直径D,这个D是指柱子主筋的直径。
2013-10-01 13:13:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看