94****@qq.com 2013-10-01 16:12:27 | 江苏省 其他专业 | 2271查看 2回答
钢筋弯钩计算
1、我知道二级钢、三级钢端部是按不带弯钩考虑的那图一中压顶,B6@300端部是180度弯钩吧,需要考虑几倍的D吗?还是直接减去保护层就好了? 2、图二同样的也是二级钢,怎么计算长度呢? 3、正负零楼地面C30混凝土内配A6@150双层双向钢筋。计算钢筋时需要考虑锚固长度吗?面层钢筋和底层钢筋纵横方向的封边是怎么样的?考虑多少倍D?算搭接长度时选抗震等级是抗震还是非抗震?受拉钢筋锚固长度修正系数选哪一个?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:图片一、二上的钢筋是一级钢,二级钢筋是不需要做180度弯钩的。图片1钢筋长度减去2个保护层加12.5d
图片二钢筋长度600+板厚+12.5d-2*保护层
板底筋深入支座大于等于5d且过支座中心顶筋看11G101-192页具体设计要求板直接计算基本锚固长度即可。不需要修正系数的
2013-10-02 08:45:00
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看