徐州老好人 2013-10-02 11:25:16 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 1630查看 2回答
剪力墙结构下,楼层框架梁到底以暗柱还是以剪力墙为支座?请官方回答,谢谢!!!
广联达2013钢筋算量中,1 :在剪力墙结构下,楼层框架梁到底以暗柱还是以剪力墙为支座?2:如果不同支座情况下,对钢筋的计算影响有什么不同?3:楼层框架梁画到哪里对板、板筋的布置有什么影响?只请官方或者真的懂结构且懂软件的使用者回答,谢谢!!!拒绝那些驴唇不对马嘴和滥竽充数(只摸过广联达软件,却不知道什么是建筑者)的回答。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、框架梁以暗柱为支座,可以查看08G101--11G101相关图集答疑这本图集。 2、顺墙时入暗柱与入墙是不一样的,框架梁垂直墙入暗柱与框架柱相同。 3、板与支座宽窄有关系不分梁或墙。
2013-10-02 11:56:25
-
已采纳
其实这是一直存在争议的问题。
1、实际施工,框架梁是直锚入剪力墙或者暗柱内的。
2、在软件中,首先剪力墙要覆盖住暗柱。所以绘制到暗柱或剪力墙边即可。支座不一样,钢筋有差别。
3、对板筋没有影响。
2013-10-02 11:29:59