tte604 2013-10-02 14:05:48 | 上海市 土建 | 7753查看 3回答
地面排水沟的工程量计算及定额套用
地下室水泵房中,底板厚600,在底板上设200*300的排水沟,通俗的说也就是底板上凹进去一条200*300的排水沟。这种排水沟的工程量如何计算?底板的工程量是否要扣除这条排水沟?定额可以套用混凝土明沟的定额么?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有这样的排水沟,底板必须同步凹下去的,不能扣除,相反,排水沟还需要另行计算的,包括排水沟的抹面也要单独计算的。
2013-10-02 14:11:09
-
是这样的,看一下排水沟的断面图,如果沟底突出板底,工程量要减去沟加上底部突出部分,否则只扣除沟的量即可。
这个沟不能套明沟子母,只能计算沟模板工程量。
2013-10-02 14:56:06
-
我认为 如果你单独计算了该排水沟的底、沟壁砼工程量,那么在底板工程量内应酌情 冲减该部分工程量。
2013-10-02 14:35:47