• 配电箱出线疑问

    低压配电柜干线系统图显示1ZAL的线管是MR200*100/WE,楼层的配电箱结线系统图显示由1ZAL接来的是ZR-YJV-5*4-MR/WE SC25/WE,这个要怎么理解,究竟1ZAL出来的电缆是用ME200*100还是SC25呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    MR200*100/WE表示金属线槽沿墙、顶敷设;ZR-YJV-5*4-MR/WE SC25/WE表示电缆沿金属线槽敷设后然后传管SC25管沿墙、顶敷设。这两种表述并不矛盾。

    2013-10-02 21:56:09 

  • 低压配电柜干线系统图显示1ZAL的线管是MR200*100/WE,楼层的配电箱结线系统图显示由1ZAL接来的是ZR-YJV-5*4-MR/WE SC25/WE,说明电缆出配电箱后首先进入电缆桥架或金属线槽铺设,到配电箱位置电缆出电缆桥架或金属线槽后穿钢管进入配电箱。

    2013-10-03 05:55:10 