• 构造筑的设置位置!

    框架结构!构造筑插筋位置问题。图纸要求是悬墙的端部要设置构造柱。砌体无约束的端部设置。墙长大于五米设置构造柱。洞宽大于两米两侧加构造柱。 请问。1.四米一垮,其中门与窗各靠一边框柱,一米宽门,两米宽窗,门窗之间的一米墙要加构造柱吗? 2.如果门一边靠框柱,另一边要设置构造柱吗?解释下,谢谢 3.如果门与框架柱之间有10公分距离,这10公分要设置吗? 4.窗间墙要设置构造筑吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、 不需要的

    2、不需要  洞口没有大于2米

    3、十公分要素混凝土浇筑

    4、一跨不大于5米、窗不大于2米可以不设置  也能全部按图纸 构造柱多了后期烦神

    2013-10-06 10:53:01 

  • 第一个问题,不需要加构造柱,因为不满足墙长五米的条件。第二个问题同上,看是否墙长过五米,砌体的端部是否无约束。第三个问题,通常情况下,这10公分要设置抱框柱,而不是构造柱。第四个问题同第一个。最重要的是要读懂图纸的要求。你说呢。

    2013-10-04 16:42:30 