• 模版超高计算

    梁板模版超高每超过1.2m记一个超高,那超过2m的话应该算两个超高吗?是定额子目直接乘以2吗? 如果同一楼层的同一位置里,3m的地方有梁,6m的地方也有梁,那6m位置的梁超高应该算3m还是6m呢? 广联达怎么设置能自动计算各高度的梁超高呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、梁板模版超高每超过1.2m记一个超高,那超过2m的话应该算两个超高,定额子目直接乘以2。

    2、如果同一楼层的同一位置里,3m的地方有梁,6m的地方也有梁,那6m位置的梁超高应该按6m计算。

    3、在广联达软件里,在计算设置里将“超高计取基数”设置为3.6m,软件根据构件距地的高度自动计算超高,但注意软件计算超高部分的量已经乘了超高系数(如超高为2个,软件的超高量已经乘了2).

    2013-10-04 19:10:54 

  • 同意楼上的回答。

    2013-10-04 20:27:18 

  • 各省有各省的规定,按省定额执行

    2013-10-05 08:15:02 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!