• 电气线路长度计算问题

    简单请教个开关插座线路问题,假设插座设在0.3m高度,层高4.2,请问线路沿墙往上绕的垂直高度的时候要扣板厚吗,就是算3.9M还是3.8M
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    层高不需要扣除板厚

    2013-10-08 11:22:52 

  • 假设插座设在0.3m高度,层高4.2,插座的线路是从底板引上的,不是3.9m  也不是3.8m 而是  线路沿墙往上绕的垂直高度 为 0.3+0.1 = 0.4m;

    2013-10-05 08:43:37 

  • 我们都没有扣这个厚度,是按4.2-0.3算的

    2013-10-05 08:55:12 

  • 插座线路一般沿地面暗敷设,到墙后上返300,与层高无关;如果线路沿顶板敷设,然后沿墙垂直到插座,其高度为4.2-板厚的一半-0.3即可。

    2013-10-05 09:03:43 

  • 0.3m 高度的插座一般沿地面敷设的,其垂直高度是0.3+板厚/2

    2013-10-05 11:39:03 