电气线路长度计算问题
简单请教个开关插座线路问题,假设插座设在0.3m高度,层高4.2,请问线路沿墙往上绕的垂直高度的时候要扣板厚吗,就是算3.9M还是3.8M
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳层高不需要扣除板厚
2013-10-08 11:22:52
-
假设插座设在0.3m高度,层高4.2,插座的线路是从底板引上的,不是3.9m 也不是3.8m 而是 线路沿墙往上绕的垂直高度 为 0.3+0.1 = 0.4m;
2013-10-05 08:43:37
-
我们都没有扣这个厚度,是按4.2-0.3算的
2013-10-05 08:55:12
-
插座线路一般沿地面暗敷设,到墙后上返300,与层高无关;如果线路沿顶板敷设,然后沿墙垂直到插座,其高度为4.2-板厚的一半-0.3即可。
2013-10-05 09:03:43
-
0.3m 高度的插座一般沿地面敷设的,其垂直高度是0.3+板厚/2
2013-10-05 11:39:03